APC Back-UPS RS 1000 - BR1000I загорается перегрузка.

27 Авг 2016 22:54 #1

Не в сети
  • master_tv
  • master_tv аватар
  • Модератор
  • Мастер по ремонту электроники
  • Сообщений: 4984
  • Спасибо получено: 871

APC Back-UPS RS 1000 - BR1000I загорается перегрузка.





Back-ups RS1000 модель BR1000i. Без нагрузки работает нормально и от сети, и от АКБ, а с нагрузкой даже в 60Вт загорается перегрузка. Причём даже при работе от сети подключаю монитор, и через 2-3 секунды загорается Overload. АКБ новая. PowerChute показывает 100% заряд АКБ и время работы от батареи 217 минут, но это всё без нагрузки. Оказался резистор R6 c маркировкой 22А (165 Ом) в обрыве. Стоит за трансформатором тока СТ1 после диодного моста(smd:d2-d3), а в схеме звонился около 2 кОм.